Обсуждение темы: «Аварийный аккумулятор»
Модераторы:Инквизитор, XoXoL
Подбираю себе аварийный аккумулятор для подсобного помещения в частном доме. У меня там стоит кое-какое оборудование. Батарея нужна для его питания в случае отключения электричества и освещения в комнате. Везде аварийные аккумуляторы предлагаются типа AGM или GEL. Почему так? У них, как правило, ёмкость до 10 Ач. Мне кажется, этого мало. А модели с нормальной ёмкостью стоят дорого. Нельзя ли взять в роли аварийной АКБ простую автомобильную стартерную батарею с жидким электролитом? Как вообще подбирается аккумулятор для аварийного питания?
-
- Гость
- Сообщения:12
- Зарегистрирован:21 май 2018, 03:54
- Контактная информация:
Можно. Нужно только помнить, что обычная стартерная батарея не предназначена для глубокого разряда. Они работают в режиме кратковременной разрядки, и затем заряд. А вы же не можете знать, насколько у вас отключать электричество. Может АКБ за это время в ноль сядет. Там 2─3 раза и на выброс. А модели AGM это легко переносят. Поэтому являются основной аккумуляторной батареей аварийного питания.
-
- Новичок
- Сообщения:15
- Зарегистрирован:24 май 2018, 19:23
- Контактная информация:
Основное это расчёт под те потребители, питание которых нужно обеспечивать при отключении.
К примеру, аккумуляторные батареи аварийного освещения должны обеспечивать питание лампочек. Вычисляете количество запасенной электроэнергии АКБ. Оно равно 10 Ач * 12 вольт = 120 Вт-ч. Далее, к примеру, нужно питать две лампы мощность по 60 Вт. Мощности этого аккумулятора их питания хватит на 1 час = 120 Вт-ч / (60 Вт * 2).
Вот как-то так.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя